三菱PLC和仪表通讯 点击:1152 | 回复:4



土豆炒鸡蛋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2015-08-12 19:02:48
楼主


用FX3U-485BD 通信,通讯发送是可以的,但是数据没有返回

用串口助手可以正常收发

接线:

    RDA-SDA短接---A+   RDB-SDB短接---B-

SD灯亮了,就是没有数据返回

是怎么回事啊!!!

哪位大哥帮帮忙,急啊





银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-26 15:07:08
1楼

通信程序编写是否有问题

读写有时序性。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2015-08-26 22:34:43
2楼

没有看见m0的逻辑?

zhangdai770122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年6月24日
发表于:2015-11-04 12:44:53
3楼

m0不能一直接通,用脉冲接通后就发送,会自己收数据,收完后m8123通,

wangyuan_chengtao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 85回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:364
  • 注册:2015年11月05日
发表于:2015-11-05 13:44:14
4楼

这个程序有问题 必须 用LD M8123 RST M8123