75KW变频器报输出相故障,不带电机运行无故障但输出1相380v其他2相180多v,是什么部件损坏?




small鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年8月11日
发表于:2015-08-11 12:53:05
1楼

逆变模块坏了~用万用表量一下

刀忻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年3月15日
发表于:2015-08-11 16:14:07
2楼

可以尝试检查门极驱动电路输出波形,以及igbt主回路与结电容。


建议申请官方售后,比较靠谱。

人到中年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年6月12日
发表于:2016-06-12 11:28:58
3楼

你好:朋友

 变频器输出侧不带马达时,启动运行,变频器报缺相故障。一般接上马达后便可

若你想在无马达状况下调试,请在变频器功能修改参数,设定缺相,OK,用于调试。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-06-12 15:07:04
4楼

楼上的意见是正确的,变频器带有缺相检测故障,需要先屏蔽这个功能。另外你的检测电压的表计需要真有效值的表来测量哦。