三菱FX-3UPLC带多特殊模块的怪问题
三菱多AD模块问题,本人在一次使用2块4AD模块时,用语句预设范围为4-20MA后,

输入4MA信号时,第二块4AD模块的D104-D107都有200的值(4MA对应的比例值),正常应该为0。重新对PLC多次写入程序语句,还是一样。
启用软元件/缓冲存储器批量监视。

选缓冲存储器,模块起始1,地址1,发现其中数值是0!!没有写入任何值。0表示-10V到10V,难怪D内有数值。强制写入H1111后,再监视D104-D107,数值都为0,此结果为正常。
总结:程序有时不一定能完全写入
软元件/缓冲存储器批量监视功能很强大,特殊模块缓冲存储器功能一定要记住,说不定有时就要查看下数据有无。