西门子MM420正反转时的模拟量输出 点击:1820 | 回复:2



李家珊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年5月08日
发表于:2015-08-06 15:51:39
楼主

MM420变频器正转运行时模拟量输出是0-20mA  反转的时候是这个模拟量输出的电流是啥样的啊。按道理应该也是0-20mA是吗?  我把数显表设置成输入是0-20mA的,正转的时候能正常显示,但是反转的时候就显示不了了。




wjw8515

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2014年11月14日
发表于:2015-08-06 18:08:15
1楼

设置p0775=1,模拟量取绝对值后送到模拟量输出

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-08-07 08:37:39
2楼

1.如果是2007年12月以后的软件版本,可以将P0775这个参数设为1,就是把模拟量输出取绝对值后再输出。

2.对于MM4系列早期产品,由于软件版本比较低,找不到P0755参数,

需要设置参数如下:(此方法前提条件是P2200 = 0) P2800 = 1 (使能自由功能块) P2802[8] = 1 (使能乘法器) P2877[0] = 21 (频率作为乘法器输入1) P2877[1] = 21 (频率作为乘法器输入2)

P2264[0] = 2878 (乘法器输出作为反馈量输入)

P2270 = 1 (反馈量输入做平方根处理)

P0771 = 2272 (模拟输出被指定所求得绝对值)

其中,参数P0771有两组值,分别是P0771.0 (模拟量输出1)和P0771.1(模拟量输出2)。