地址分配问题,请指教! 点击:278 | 回复:4



腚海神针

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:152帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2015-08-03 13:58:07
楼主

AFPORE32T主机配个16入16出扩展再加上一个2入1出模拟量扩展,知道主机输入是X0~XF输出Y0~YF,请问扩展上的地址是接着往后排吗?手里没有手册.




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-03 14:10:50
1楼

正常情况,地址是按照顺序排的。

有设备可以测试下的。

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:152帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2015-08-03 14:14:13
2楼

回复内容:

对: 银光人生—华 正常情况,地址是按照顺序排的。有设备可以测试下的。 内容的回复!

 按您的说法,开关量扩展的输入是X10~X1F,输出是Y10~Y1F,那么后面的模拟量呢?WX2 WX3和WY2吗?

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-03 14:18:18
3楼

松下的PLC我没使用过。

如果你的一2个模块,CPU模块上没有模拟量端子 。那么模拟量地址第一块从0开始的

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-03 14:22:11
4楼

刚简单查了下地址:

模拟量输入地址:WX10/WX11

模拟量输出地址:WY10