大家能帮我解答一下V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 状太表与实际的不一样 点击:329 | 回复:4



音频o线材

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2014年5月16日
发表于:2015-07-24 20:00:04
楼主

今天无聊,温习下s7-200的东西,在 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 写了一个闪烁电路梯形图,下载到cpu 224里面并运行,在程序状态监控和状态表里看 T37 的波形,应该是接通2秒断开2秒才是吧,但怎么会是这么乱的波形,是PLC的问题还是梯形图的问题,还是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 编程软件有问题!!麻烦大家帮我解答一下!小弟感激不尽。




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2015-07-24 21:10:29
1楼

定时器受扫描周期的影响,所以并非恒定时间,需要恒定时间,可以使用定时中断。

goweilin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2015-07-24 21:37:10
2楼

楼上说的是,不过现在SP9的软件也很多,可以升级了

音频o线材

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2014年5月16日
发表于:2015-07-29 21:57:48
3楼

回复内容:

对: yuanle 定时器受扫描周期的影响,所以并非恒定时间,需要恒定时间... 内容的回复!

 哦,明白!谢谢了!

音频o线材

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2014年5月16日
发表于:2015-07-29 21:59:40
4楼

回复内容:

对: goweilin 楼上说的是,不过现在SP9的软件也很多,可以升级了 内容的回复!

 咽,我再看看,谢谢你的提意!