西门子200PLC无法与电脑通讯 点击:322 | 回复:2



有志勇士

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2014年1月24日
发表于:2015-06-23 22:17:59
楼主

我刚刚买了RS232转485转换器接在原来USB转232通讯线上,200PLC与电脑怎么连都无法通讯好是无语,弄了半天都不行,求师傅们帮助




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-06-24 09:10:06
1楼

最好是使用编程电缆下载程序。

这种转485方式不稳定,但是有时候也是可以通讯上的。

我测试过。

你的接线是否正确,PLC端的3--A(正)         8--B(负)

还有就是编程软件的PG/PC设置 试试USB和COM


江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-06-24 09:19:36
2楼

最主要看你的通讯方式与接线是否对应