变频器运行维护需要注意的事项如下:
(1)变频装置对运行环境要求较高,室内温度不能超过40℃,需要为变频装置加装风道,室内加装合适的空调,避免由于温度高导致设备报警或跳闸;室内环境粉尘不能过大,要定期清理变频装置滤网,否则也能造成设备报警或跳闸。
(2)由于设计的出发点不同,厂家设计的变频器保护装置可能不够合理,往往主要考虑对变频装置本身的保护而忽略了机组的安全运行,例如厂家设计变频装置冷却风扇故障就使变频装置跳闸,其实冷却风扇故障并不能说明变频器本身运行不安全,可以较快的排除故障,不必要使变频装置跳闸;厂家在保护设计时没有考虑变频装置跳闸对机组安全运行产生的影响,对于这类保护设计需要更改。
(3)不同型号的变频器对电动机的安全运行有明显影响,但变频器厂家事先没有明确给电厂提出相关要求,或电厂在项目协调方面工作不足,没有给电机厂家提出相关技术要求。
(4)变频装置并不适用于发电厂的所有大型辅机,应充分考虑辅机实际的运行工况,包括机组实际的运行负荷、电动机的负荷率、起停频率等,还应考虑设备的安装条件、设备初期投资以及投运后的维护管理费用等,需要对改造后的节能效益充分评估。
楼主最近还看过