LOGO!的20个常见问题 点击:2854 | 回复:8



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-06-11 09:13:42
楼主

1: 为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用?

回答:因为LOGO!最多能支持16个数字量输出,LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了,因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了,即不能使用了。

2: 数字量输入信号能否用作数字量输出,数字量输出信号能否用作数字量输入?

回答:根据LOGO!的硬件结构,数字量输入、输出点不能混用,即数字量输入信号只能用作输入,而数字量输出信号只能用作输出。

3:LOGO!的最大I/O配置是多少?
回答:具有模拟量输入的LOGO!的最大配置(LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o) 如果此时LOGO!上的I7、I8用作了模拟量输入AI1、AI2。
注:LOGO!加上扩展模块最多可提供24个数字量输入点,16个数字量输出点和8个模拟量输入,LOGO!及其扩展模块没有模拟量输出点。

4:LOGO!的时间开关精度能达到多少?
回答:LOGO!230RC的时间精度取决于两个因素:
相对误差:手册上给出的时钟精度(±2秒/天)就是相对误差。相对误差会在LOGO!运行过程中累积。这意味着运行30天后,时钟误差可能在±60秒左右。
老产品(0BA3)的时钟精度为±5秒/天。
绝对误差:绝对误差指计时中每两个小时之间的误差。绝对误差不会累积,所以基本上不用考虑。

5:LOGO!的程序扫描循环周期是多少?
回答:循环周期就是全部的程序运行时间(包括读输入、执行程序运算、写输出)。根据所应用的程序功能块的不同,循环周期长短不一。
LOGO! 0BA4基本型的典型循环周期为0.6ms - 8.0ms。
LOGO! 0BA3基本型的典型循环周期为7ms - 57ms。
没有数据说明单个的功能块执行需要多少时间。关于0BA4版的LOGO!,每个功能块的执行时间都在0.1ms以内。

6:LOGO!数字量输入/输出响应速度有多快?
回答:LOGO!对数字量(开关量)处理的速度取决于如下因素:
输入硬件延时 、程序处理时间 、输出硬件延时
LOGO!新产品(0BA4版本)的程序扫描周期在10ms以内。
有些LOGO!模块的I5,I6速度快是因为本身支持高速输入,硬件不同;I7,I8反应慢是因为具有支持模拟量输入的硬件电路。
继电器输出点的反应时间在10ms级;晶体管输出点的反应时间可以忽略。

7:LOGO!的编程容量能达到多大?
回答:在LOGO!中,一个线路程序的大小由存储器空间所限定。
对于0BA4的LOGO!可提供的资源如下:
表1. LOGO!的资源
字节 功能块 可保持的存储器
2000 130 60
对于这些资源用户可以直接在LOGO!中查询还有多少可用空间,方法为:
进入LOGO!的Program(程序)> Edit(编辑) > Memory(内存)中,即可看到所剩下的可使用的存储空间字节、功能块、及可保持的存储器空间的总量。

8:有宽温型LOGO!吗?
回答:LOGO!的工作环境要求为:
0°C-55°C,水平安装
0°C-55°C,垂直安装
相对湿度:10%-95%,无结露
西门子还提供LOGO!的宽温度范围产品(SIPLUS LOGO!):
工作温度范围:-25°C-+70°C
相对湿度:55°C时98%,70°C时45%
其他参数与普通LOGO!产品相同
LOGO!的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。

9:LOGO!的继电器输出点能不能连接380VAC电路?
回答: 型号中有字母“R”的LOGO!为继电器输出的LOGO!。它的输出提供一个干接点,且每一路输出都是相互隔离的,与电源也是隔离的,因此每一路输出都可以接电压等级在0-220V之间的不同的交直流负载。
LOGO!的继电器输出点不能连接380VAC电路!

10:LOGO!230RC是否能用于380VAC的场合?
回答:不能。
380VAC电压不能接到LOGO!230RC的电源输入端;也不能用于它的继电器触点。
11:LOGO!Soft 能显示中文吗?
 目前常见的LOGO!Soft Comfort版本显示中文时会在字符的位置出现内容空白的方框。如果出现这种情况,可以按如下方法解决。
 通过更新LOGO!Soft Comfort的运行环境——JRE(Java Runtime Environment),可以做到在软件内部支持中文功能块名、注释,以及中文项目文件名。
  
12:LOGO!的时钟如何设置?
 有操作面板的LOGO!可以通过面板设置实时时钟。无面板的只有通过编程软件和电缆与LOGO!模块通讯,使用软件的菜单命令设置。
 在LOGO!Soft Comfort软件菜单Tools > Transfer > Set Clock...命令设置实时时钟。
 LOGO!的时钟数据下电后是靠超级电容保持的,即在LOGO!上电24小时后,下电后时钟数据可以保持80小时。
  
13:LOGO!扩展模块上的LED灯亮红灯是什么故障?
扩展模块上的LED灯为红色,说明与其左侧的模块通讯不正常。
如果是在产品经过运输后出现这个问题,很可能是剧烈震动造成接触松动。只需按顺序拆装一遍就可以解决。装配时要注意把灰色的模块连接滑块移动到位。检查扩展模块的供电。扩展模块必须在LOGO!本体上电之前、或者同时上电。
  
14:LOGO上有电池吗?程序能存住吗?
LOGO!没有电池卡来延长数据的保持时间。在LOGO!上编程,或者使用LOGO!Soft Comfort(轻松编程软件)下载程序到LOGO!中,永远不会丢失。内含程序的存储卡,其内容永远不会丢失。内含程序,并且设置了“程序保护”功能的存储卡,当卡插在LOGO!上的时候,LOGO!可以正常运行;当卡从LOGO!上移走,LOGO!中就没有程序,不能正常运行。

15:logo上有保持寄存器吗?
在LOGO!上编程,或者使用LOGO!Soft Comfort(轻松编程软件)编程下载程序到LOGO!中,其特殊功能块的开关状态和计数器值可以设定为具有保持功能,即在掉电后当前的数据可以保持,并在电源恢复后从断点处继续运行。
为了实现此功能,必须在相关的特殊功能块中设置为保存(Retentive)。如RS触发器,则在LOGO!停止运行或下电后,它的状态会一直保存,再次运行或上电时其输出状态会与停止或断电前的状态相同。
  
16:LOGO!存储卡是干什么的?
普通存储功能:内部存有LOGO!程序的存储卡插到LOGO!上,上电后程序被复制到LOGO!内部;存储卡拔走后,程序依旧保存在LOGO!内
 程序保护功能:将程序复制到存储卡中后,在LOGO!菜单中设置存储卡的“拷贝保护”功能为“Yes”,则只有在存储卡插在LOGO!上时,LOGO!才能执行程序;存储卡拔走后,程序消失, 存储卡的“拷贝保护”功能与LOGO!程序的密码保护功能配合,可以做到完全的知识产权保护。
  
17:LOGO!也能设定密码吗?
1)直接在LOGO!上操作,进入Password功能项进行设置。
2)用LOGO!Soft-Comfort软件编程时,进入命令菜单File(文件) > Properties(属性) > Password(密码)设置密码,然后将程序通过LOGO! 编程电缆下载到LOGO!中,密码也一并下载到LOGO!中了。这两种方法设置的密码功能效果一样。
  
18:LOGO!能实现长达好几天的定时吗?
可以用周定时器,周定时器用来实现最大循环周期为一周的定时任务,也可以用来实现按天循环的定时任务。
只有具内部实时时钟的LOGO!模块(型号后面带有C的模块)支持这个特殊功能块。
每个周定时器实际上是由三个独立的星期-日定时器复合而成。每个星期-日定时器可以设置一个“开/关”时间段,独立对一星期内的某天(可以分别设定)起作用。因此一周内的每天可以设置三个开/关时间段,或者说,每一时刻的输出状态可以受到最多三个时间段设定条件的约束。
  
19:LOGO!有启动脉冲位吗?
M8在用户程序启动的第一个循环周期会被置位为“1”;在完成第一个循环周期后,会自动复位为“0”。因此M8可作为用户程序的启动标志。M8在所有其余的循环周期内可用作中间点,其用法和其它的标志位用法相同。

20:LOGO!有联网通讯能力吗?
LOGO!可以连接到两种通讯网络:
1)EIB(Instabus EIB):LOGO!附加CM EIB/KNX模块可以连接到EIB网络上。EIB是欧洲安装标准,一种多用于建筑设施的通讯
2)AS-Interface:
LOGO!附加CM AS-I模块可以连接到AS-Interface网络上,只能作为AS-Interface从站。每个LOGO!可以在网络上有4输入/4输出(共8个)开关量点。常见的主站如S7-200系列中的CP243-2模块,S7-300中的CP343-2模块等



楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-06-11 09:42:49
1楼

后续还有PLC方面的知识资料库,敬请期待……

jj33bb

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年4月12日
发表于:2015-06-11 09:44:32
2楼

好全面啊,期待你的后续

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-06-11 11:48:39
3楼


引用 jj33bb 的回复内容: 好全面啊,期待你的后续

谢谢!后续整理中……

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2015-06-11 11:58:53
4楼

这个资料不错!

有没有西门子S71200PLC方面的资料 。

风起云涌兮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 185回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:6334
  • 注册:2015年6月08日
发表于:2015-06-11 12:39:23
5楼

好全面啊,期待你的后续

西曼_93

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2005年8月13日
发表于:2015-06-18 14:38:18
6楼

好资料,我收下慢慢消化,谢谢!

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 492回
  • 年度积分:243
  • 历史总积分:617
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2015-08-01 15:32:58
7楼

好资料,我收下慢慢消化,谢谢好资料,我收下慢慢消化,谢谢好资料,我收下慢慢消化,谢谢

芬达2015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2015年8月25日
发表于:2016-07-11 10:36:14
8楼

我可以转发您的文章吗?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师