关于GPRS通讯的一个问题,求大神解答!! 点击:903 | 回复:10



知无涯

    
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2015-05-20 00:44:30
楼主

 今天去朋友的公司,他主要做仪表行业,运用在水厂方面。聊到一个偏僻水厂仪表数据方面的领域,他说他们是将远程泵站数据通过GPRS模块传送回来的。他在电脑上可以监控泵站的运行情况。看了图片,大致的情况就是各个仪表将自身的状态(数字量,模拟量),接到GPRS相应的端子,然后他电脑上通过一个软件就可以读取到仪表的状态,并可以远程操作。

  有些问题不明白。为什么他说GPRS现场发射的模块需要装一个电话卡,而接收端软件是卖GPRS供应商做好的,不要接收模块。那软件是靠什么来读取这些智能仪表的数据的????GPRS的接收,发射,上位机软件这些工作的原理是什么???




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-05-20 08:07:29
1楼

利用RTU来实现的吧     

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-05-20 09:26:28
2楼


电话卡是用来接通移动网络的,模块采集的数据通过电话卡上传到电信运营商的服务器。

所以说电话卡需要开通GRRS上网功能,数据传输根据数据流量大小计费。

接收端即后台电脑需要具备上网功能连接至以太网,通讯成功后会根据软件设置定时或者实时从网络上接收数据。

可以网上搜一下“GPRS DTU”去了解一下。

rect_er

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2014年10月25日
发表于:2015-05-20 09:53:04
3楼

《现场只有手机移动网络的远程监控 PLC 方案》


远程监控PLC方案和成本分析.pdf百度云盘 http://pan.baidu.com/s/1nt1LSvR


银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-05-20 14:52:14
4楼

现在很流行无线数传的。                      

a641333914

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 314回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2012年10月20日
发表于:2015-06-01 21:24:31
5楼

好东西  先去了解一下

梦想在路上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2015年6月08日
发表于:2015-06-08 17:22:15
6楼

先去了解一下 以后用得到

通讯网-13730920629

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2015-06-08 18:01:42
7楼

简单点说,就是像打电话一样,你一拨通仪表那边就自动接通,并且开始自动发送数据,这边再把发送的数据整理好。。假如仪表是一个人,你一拨通他的电话,他一看是你的号码,就自动报数:“晚餐,米2斤,肉半斤,啤酒5瓶,花生米10个。。”第二天另外报数,

renju

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2015-06-16 09:42:23
8楼

现在用GPRS DTU都比较麻烦了。还是专用的工业无线通讯模块方便很多

http://www.giantcontrol.com/product/html/?101.html

禾斗匕匕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1503
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2015-07-13 10:18:52
9楼

泵站那边仪表 带485 或者 232    然后电脑里的软件通过无线读取里边的数据

顶控电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年7月21日
发表于:2015-07-21 11:56:30
10楼


回复内容:

对: renju 现在用GPRS DTU都比较麻烦了。还是专用的工业无线... 内容的回复!