急!请教各位恒压供水变频的问题,感谢 点击:380 | 回复:5



sthongjie

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年5月17日
发表于:2015-05-17 02:13:40
楼主

恒压供水,一拖二,在系统用水量很小(或几乎不用水)的时候,水泵不停机,总是维持很高的频率、转速(46.设定下限是23),造成泵体和水很热。设置了三个压力值上限106 均值104 下限101.水泵只稳定在104的设定值上,达不到106的上限设定压力,所以水泵不停机,一直在转。造成泵体很热压力值上不去,频率也是维持在46,一天平均得运转18个小时,会出现oc2.怎么解决呀?谢谢了各位。




uc78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年9月25日
发表于:2015-05-17 04:16:16
1楼

既然是恒压供水,水流量小或无水流量时为什么会超过压力上限。 就算要超过也应该是在流量突然变大再变小,pid滞后才会超压。

电机休眠思路有问题,用水跟不用水变频器输出频率相差很大,检测频率启用休眠,压力低于下限再启动,不是更容易?

tplmesheet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年9月11日
发表于:2015-05-17 10:29:55
2楼

从设备上找原因,,阀、泵、管线....

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-05-17 21:46:38
3楼


引用 tplmesheet 的回复内容: 从设备上找原因,,阀、泵、管线....


王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-05-18 15:21:25
4楼

查查你的出水管线是否有泄漏的地方,如果没有泄露,要考虑泵的选型是否合理(比如扬程是否选择过小),再看看泵出口阀门,调一下出口阀门,让泵运行在工作点上。

13848284830

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2015-05-20 22:13:39
5楼

查查你的出水管线是否有泄漏的地方,如果没有泄露,要考虑泵的选型是否合理(比如扬程是否选择过小),再看看泵出口阀门,调一下出口阀门,让泵运行在工作点上。



水量少就该加回流管,让水自己打循环


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师