神火凤凰
各位大神好:
我选用的西门子PLC型号为S7-224XP,已通过输出点实现继电器开合,现在想通过
Q0.0输出高速PTO脉通波,不知道能不能实现,如果可以实现,24v电源线该如何接?
谢谢!
银光人生—华
这型号是继电器输出类型吧。
我是一颗小小草
首先要实现Q0.0输出高速PTO脉冲波就必须选用晶体管输出型的PLC。至于接线,参见随机说明里面的接线图。
工控小诚
PLC电源供电是24VDC的,输出就是晶体管型
如果是220VAC供电,那就是继电器型的,无法发送高速脉冲,0.5S的开关还是可以的,做试验可以,实际应用肯定不行的。
看了悲剧了,我步进电机都买好了,哎,浪费money!
ntplc2017
晶体管型内部使用晶闸管,有的人叫的名称不同而已,晶体管型的可以输出脉冲控制脉冲的,接线方式按接线图接,具体应用一般接到伺服驱动器或者步进驱动器。