急急急!!!!关于用s7-200PLC设计的烤炉加热问题 点击:691 | 回复:10



YoMissoY

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 09:56:23
楼主

现在导师让我设计一款烤炉,大致硬件方面什么的快设计完了,遇上了个问题就是调功器,在网上找参考,发现是用EM235接收到了PT100的温度信号后,控制调功器并用调控器控制电阻丝产热。我想设计的简单点不用调功器,可以直接用EM235控制电阻丝通断吗?温度低了接通电阻丝,高了就断开电阻丝




YoMissoY

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 10:07:06
1楼

大神们别让帖子沉了啊,真心求教

VZB870

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1662
  • 注册:2015年1月27日
发表于:2015-05-06 10:10:43
2楼

这样是可以的但是温度存在波动大的问题,如果你的烤箱对温度要求不高的话是可以这么做的。

YoMissoY

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 10:32:42
3楼


回复内容:

对: VZB870 这样是可以的但是温度存在波动大的问题,如果你的烤箱对温... 内容的回复!

但是PLC内部本身会设计PID系数的啊?这样温度也会很大吗?

柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2015-05-06 11:05:55
4楼

即使你使用PID系数,你就不考虑继电器的通断能力,电流的冲击?

当然你可以选择固态继电器,不知道你的加热功率大小?固态继电器的余量还有散热底座,一共几组加热 综合下来 应该不比你的调功器的价格少多少了吧?

从经济和控制简单以及稳定性多方面去考虑自己的设计。

YoMissoY

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 11:41:47
5楼


回复内容:

对: 柳红岩 即使你使用PID系数,你就不考虑继电器的通断能力,电流... 内容的回复!

忘记了固态继电器的事了,整个忙糊涂了,那要是老师点名要用固态继电器是不是就可以不用调功器了,就是普通家用的烤炉,发热功率不用太大,普通能达到2、300度的就可以了

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-05-06 14:12:44
6楼

楼主,你这个是在电炉上实测吗?

可以用晶体管输出型控制固态继电器

————————————————

我以前拿继电器做的,用占空比的方式,

在设定温度位置,继电器啪啪啪啪啪响,实际应用必须要晶体管型PLC.


不知道实际应用控制效果怎么样?温度误差不严格,应该可以的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-05-06 15:02:26
7楼

什么导师指导的设计!位式控制怎么实现PID调节?位式控制温度误差±5℃都难保证。

温度控制还有什么硬件呢?

YoMissoY

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 22:36:56
8楼


回复内容:

对: 李纯绪 什么导师指导的设计!位式控制怎么实现PID调节?位式控... 内容的回复!

大神,嘘~低调


YoMissoY

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 22:38:37
9楼


回复内容:

对: 工控小诚 楼主,你这个是在电炉上实测吗?可以用晶体管输出型控制固... 内容的回复!

这个设计其实说白了,没什么复杂的就是用PLC控制加热,大概有个相对恒温(±5℃)就可以啦,最后决定还是用调功器了,这玩意感觉简单点似乎

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-31 14:18:32
10楼

首先需要知道调控器在这中间起什么作用,是控制信号?还是驱动能力? 235控制通断首先也要有一个输出点进行控制,然后也要驱动一个接触器或者固态继电器进行控制,电阻丝建议不要使用接触器,频繁通断容易坏,可以使用固态继电器控制,并采用PID的方式进行比较精准的控制。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师