翼风
近期老是遇到台达(S系列)继电器输出PLC输出点运行300-500万次时,继电器无法正常复位.希望台达工程师能查明原因
江湖再见-余辉
程序不会有问题吧 有盲点吗
wwwzsw1234
不一定是继电器的原因
乖乖小笨熊
是PLC内部的软继电器还是PLC线路板的硬件继电器?
回复内容:
对: 江湖再见-余辉 程序不会有问题吧 有盲点吗 内容的回复!
当然不会是程序问题 我特地测试过了 连关电都无法复位
对: wwwzsw1234 不一定是继电器的原因 内容的回复!
我现在也不敢确定是继电器问题 但的确存在这个问题 现在都是自己买继电器在换
第五纪冰川
去年你就已经遇到这个问题了吧。
你好像带的是电磁阀,你看看PLC的《安装手册》英文版中有继电器寿命曲线,估计是寿命到了哟。
对: 第五纪冰川 去年你就已经遇到这个问题了吧。你好像带的是电磁阀,你看... 内容的回复!
是的 带的DC24V 4W电磁阀 这样寿命也太短了吧 同样的负载其他牌子的PLC从来没遇到这样的问题,顶多是直接点坏掉.
问题已经找到 是继电器触点粘住了 只能说继电器太不耐用了
yerong4221
触点坏了 你保护不到位 台达ss系列继电器很小
对: yerong4221 触点坏了 你保护不到位 台达ss系列继电器很小 内容的回复!
带的DC24V 3W电磁阀线圈 算下来才0.12A 对于继电器来说完全没压力