台达继电器输出PLC输出点运行300-500万次无法正常复位 点击:1524 | 回复:10



翼风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-05-05 12:37:42
楼主

近期老是遇到台达(S系列)继电器输出PLC输出点运行300-500万次时,继电器无法正常复位.希望台达工程师能查明原因




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-05-05 13:18:31
1楼

程序不会有问题吧   有盲点吗

wwwzsw1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1331
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2015-05-05 14:28:30
2楼

不一定是继电器的原因   

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-05-05 22:01:10
3楼

是PLC内部的软继电器还是PLC线路板的硬件继电器?

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-05-06 12:59:37
4楼


回复内容:

对: 江湖再见-余辉 程序不会有问题吧   有盲点吗 内容的回复!

当然不会是程序问题  我特地测试过了  连关电都无法复位

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-05-06 13:01:06
5楼


回复内容:

对: wwwzsw1234 不一定是继电器的原因    内容的回复!

我现在也不敢确定是继电器问题  但的确存在这个问题  现在都是自己买继电器在换

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-05-06 13:34:56
6楼

去年你就已经遇到这个问题了吧。

你好像带的是电磁阀,你看看PLC的《安装手册》英文版中有继电器寿命曲线,估计是寿命到了哟。

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-05-11 10:36:05
7楼


回复内容:

对: 第五纪冰川 去年你就已经遇到这个问题了吧。你好像带的是电磁阀,你看... 内容的回复!

是的  带的DC24V  4W电磁阀  这样寿命也太短了吧   同样的负载其他牌子的PLC从来没遇到这样的问题,顶多是直接点坏掉.

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-06-22 13:07:56
8楼

问题已经找到   是继电器触点粘住了   只能说继电器太不耐用了

yerong4221

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 934回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2015-06-22 13:42:05
9楼

触点坏了 你保护不到位  台达ss系列继电器很小

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-06-22 16:42:34
10楼


回复内容:

对: yerong4221 触点坏了 你保护不到位  台达ss系列继电器很小 内容的回复!

带的DC24V 3W电磁阀线圈 算下来才0.12A 对于继电器来说完全没压力