复位
IF 原水箱液面 < 9 THEN
启动泵 = 0
ELSE
启动泵 = 1
ENDIF
这是我写的一个小脚本,但是运行起来后,无论 原水箱液面 值是多少,启动泵都没有反应。原因怎么了找不到,求老师分析下原因
墨之殇
什么环境下的脚本?变量直接是中文?
回复内容:
对: 墨之殇 什么环境下的脚本?变量直接是中文? 内容的回复!
新手不太懂你说的是什么
这个是现在的图,我只是按F5这样子运行的
哦 是循环策略里面的脚本
是循环策略里面的脚本
对: 复位 这个是现在的图,我只是按F5这样子运行的 内容的回复!
LTJHRB
变量最好用英文
fengyuwuzu20
好像循环策略启动应该有个条件,不然策略不执行。
对,我觉得也是这个问题,但是不知道在吗去解决
对: fengyuwuzu20 好像循环策略启动应该有个条件,不然策略不执行。 内容的回复!
oldauce
你这个何以放在窗口属性里面循环 不要放在策略里,策略里需要条件
放在循环策略里,右键点击循环策略,属性里面更改循环时间
解决了,太感谢你了。新手自学太不容易了