你的问题我也遇到,不过多问百度,有人有过提示用西门子s7-200的通讯协议里有一项是opc服务器项,下载安装pc access,网上都有,在这pc access起到一个桥的作用,把PLC里的变量先放到pc access里,再用组态王建立词典时用pc access里的变量即可,我这边是试验成功了,你的plc连不上组态王估计是你的usb/ppi电缆是国产高仿的,淘宝上18块一根(真的要好几百),你连西门子编程软件时是不是必须选com口,选usb根本连不上,这种线缆组态王的驱动估计认不出来,我也是折腾了两天才连上,不过总感觉延迟稍有点高,现场操作不怎么精密的基本上能用。
回复内容:
对:李靖靖 你的问题我也遇到,不过多问百度,有人有过提示用西门子s7-200的通讯协议里有一项是opc服务器项,下载安装pc access,网上都有,在这pc access起到一个桥的作用,把PLC里的变量先放到pc access里,再用组态王建立词典时用pc access里的变量即可,我这边是试验成功了,你的plc连不上组态王估计是你的usb/ppi电缆是国产高仿的,淘宝上18块一根(真的要好几百),你连西门子编程软件时是不是必须选com口,选usb根本连不上,这种线缆组态王的驱动估计认不出来,我也是折腾了两天才连上,不过总感觉延迟稍有点高,现场操作不怎么精密的基本上能用。 内容的回复:那s7-1200的控制器要怎样才能与组态王通讯呢?大神给一下你的QQ呗!有几个问题要请教!还请不吝赐教!