中间继电器,集成电路型,作为老式DZ-200系列电磁式中间继电器的替代产品,其稳定性,动作速度均优于老式电磁继电器;现多用于大型柜体的新建和改造项目中;其安装方式分为板前和板后两种形式,柜体开孔,则需采用板后安装的方式;

方法/步骤

1. 各种型号继电器主要技术数据列于表1中。

2. 继电器的动作电压对于DS–21~24不大于70%额定电压;对于DS–21/C~24/C不大于75%

额定电压。DS–25~28不大于85%额定电压。

3.继电器的返回电压不低于5%额定电压。

4.继电器主触点延时一致性不大于表2中的规定。

5.继电器主触点延时整定值误差应符合表3规定。

6.热稳定性:当环境温度为40℃时,DS–21~DS–24继电器的线圈耐受110%额定电压历时2分钟,温升不超过65℃;对于DS–25~28中380V继电器线圈耐受110%额定电压历时1.5分钟,温升不超过65℃;对于DS–25~28中220V、127V、110V继电器以及DS–21/C~DS–24/C继电器的线圈长期耐受110%额定电压,温升不超过65℃。 

7.在额定电压下的功率消耗:对于DS–21~DS–24不大于10W;对于DS–25~28不大于35VA;对于DS–21/C~DS–24/C不大于7.5W。

8.触点断开容量

直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤1A,主触点和瞬动触点为50W。

9.介质强度

继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间,能承受2kV(有效值),50Hz的交流电压历时1min试验,耐无绝缘击穿或闪络现象。

10.电寿命5×103次,机械寿命104次。

11.继电器主触点长期闭合电流5A,瞬动触点长期闭合电流5A。

12.继电器的重量约0.7kg。

注意事项

4 调试方法

1.机械调整:

  a. 用手将电磁铁的唧子按到吸合位置,延时机构应立即启动,直至延时触点闭合为止,此时瞬动触点应可靠转换。

  b. 释放唧子时(在工作位置)动触点应迅速返回原位,瞬动动断触点闭合,动合触点应断开。

  c 检查继电器内部接线的牢靠程度及所有螺钉,螺母是否紧固。

  d. 当唧子吸入电磁铁时,唧子端部的动片不得与延时机构中的扇形齿板相碰,若相碰时,可将动片下移至适当位置,然后将螺钉固紧。

  e. 当两副主触点的指针指示在零位时, 第一副动触点的中心应与滑动主触点的中心相切。第二副动触点的中心应与终止主触点的中心相切(目视),并有不小于0.5mm的超行程。

  f. Γ形动板在任何位置,均应使瞬动切换触点的动断触点可靠断开(两触点距离不得小于1.5mm),动合触点可靠闭合(超行程不小于0.5mm)。

2.电气性能校验及调整:

  a. 动作电压:在70%额定电压下冲击地加电压于继电器线圈,此时继电器应可靠地动作,若动作电压过高,应检查塔形弹簧弹力是否过强,唧子在黄铜管内磨擦是否较大,瞬动动合触点压力是否过大,应调整瞬动触点压力,以便达到动作电压。

  注:DS–21/C~DS–24/C加75%额定电压;DS–25~DS–28加85%额定电压。

b. 返回电压:当继电器电压降至5%额定电压,继电器不能可靠返回原位时,应检查唧子与铜管之间摩擦是否过大,塔形弹簧弹力是否较弱,动触点与静触点超行程是否过大,如果是,均应适当调整或更换。

  c. 动作时间检验:

⑴ 延时一致性:在同一整定点上10次测量中最大与最小值之差,不应超出表2规定。

⑵ 整定值误差:10次测量平均值与整定值之差不应超过表3规定。

  d. 触点工作可靠性检验:检验根据实际所带负荷情况检查滑动、瞬动及终止触点工作的可靠性,触点在闭合和断开中不应发生火花和弧光。






苦逼工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:88
  • 注册:2015年3月05日
发表于:2015-04-02 07:35:19
1楼

灰常详细,楼主真是有心人哈。

dujunchao-PLC技术军团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 515回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:1751
  • 注册:2013年2月03日
发表于:2015-04-02 09:22:51
2楼


引用 苦逼工控人 的回复内容: 灰常详细,楼主真是有心人哈。


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-04-02 09:42:35
3楼

这可是继电保护的鼻祖了。目前的高压柜和电厂变电站也用的不少。