注:安川V1000的MEMOBUS和modbus是差不多的,指令集差不多,只是多了点指令,请大家按照modbus对待即可。
求安川v1000与三菱fx3u的memobus通讯程序,我按照v1000技术手册上memobus那一章的内容编了例子程序然后用rs命令以及fx3u的自带100ms定时器下降沿脉冲发送发送,crc码验证完全正确,通过crc验证程序也验证了,可就是不正确,用没有结果返回,求一个例子程序,谢谢!
最新进展:
目前采用的是RS485通讯,采用FX3U-485-BD,线已经连接好,RDA对安川的R+ RDB对R- 然后RDA和SDA短接,RDB和SDB短接。接线应该没有问题,
安川U1-19全显示0表示MOMEBUS通讯没有问题,V1000的自检程序也表示V1000的通讯正常
但是我这边使用RS后没有数据返回,只有SD灯闪,RD灯不闪。
现在附上程序,期待高手解决,谢谢各位的指教。
另,提问那个附件已经被我修改,请给位帮助我的朋友不用下了,谢谢!
最新更新:
为了方便大家阅读,我吧结构化程序改成了简单编程,还请大家多多指点,谢谢!
最新更新2015-3-25:
我做了调试,V1000变频器通讯检测没有报错,出现的是PASS,
例子方面,我指的是技术手册附件MEMOBUS中的03 08 10三个指令的示例,安川没有编写程序。但给出了正确的数据发送应该会返回什么,我是根据那些写的,无论是用PLC还是电脑上用MODBUS调试工具,V1000只接受了信号,通讯指示参数U1-19全OFF,但没有数据发出来,使用了三种MODBUS调试工具。全都提示无连接或者连接超时。
程序方面没有错误,利用相同程序,再利用MODBUS调试软件,能够正常返回数据。还请指点一下,谢谢!
PS:问题已经解决,调试软件上标明正常通讯了!
尊敬的客户:
您好!
485通讯时 R+与S+短接,R-与S-短接。V1000有没有报通讯故障。
检查控制器里数据地址是否正确,安川变频器地址从0开始,有些控制器是从1开始的。
另外,我司没有程序例子。
此致
----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心
上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼
TEL: 400-821-3680 FAX: 86-21-53852008
Email:customer@yaskawa.com.cn
<受理时间>
周一~周五 (节假日除外)
9:00~11:30/12:30~16:30
安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------
回复内容:
对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户: 您好! 485通... 内容的回复!
你好,我做了调试,通讯检测没有报错,出现的是PASS,
例子方面,我指的是你们技术手册附件MEMOBUS中的03 08 10三个指令的示例,你们没有编写程序。但给出了正确的数据发送应该会返回什么,我是根据你们那些写的,无论是用PLC还是电脑上用MODBUS调试工具,V1000只接受了信号,U1-19全OFF,但没有数据发出来,使用了三种MODBUS调试工具。全都提示无连接或者连接超时。
程序方面没有错误,利用相同程序,再利用MODBUS调试软件,能够正常返回数据。还请指点一下,谢谢!
尊敬的客户:
您好!
可以参考技术手册C.8章,有3个示例。
此致
