变压器
故障判断是一个综合过程,需通过现场直观判断、详细测量及综合分析等几个环节。其中,现场直观判断最直接、最简捷。对变压器故障而言,直接判断可通过声音、气味、颜色、体表、渗漏油及温度的异常来进行。
1 声 音
变压器正常运行时,会发出连续均匀的"嗡嗡"声。如果变压器出现故障或运行不正常,声音就会出现异常:
(1) 电网发生过电压,例如中性点不接地电网有单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐;
(2) 变压器过载运行时,音调高、音量大。如带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,因负荷变化大,又因谐波作用,变压器会瞬间发出"哇哇"声或"咯咯"间歇声,监视测量仪表指针发生摆动;
(3) 个别零件松动(如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧)或有零件遗漏在铁芯上时,变压器会发出强烈而不均匀的"噪音",或有"锤击"和"吹风"之声;
(4) 变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有"吱吱"的放电声;
(5) 变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到"嘶嘶"声;
(6) 变压器铁芯接地断线,会产生劈裂声;
(7) 变压器内部局部放电或电接不良,会发出"吱吱"或"劈啪"声,且次声音随离故障部位远近而变化;
(8) 变压器绕组短路,将有"劈啪"声,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火;
(9) 变压器绕组高压引出线之间或它们对外壳闪络放电时,有爆裂声音;
(10) 变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触时,会产生连续的、有规律的撞击或摩擦声。
2 气味、颜色
变压器内部故障及各部件过热将引起一系列气味和颜色的变化:
(1) 瓷套管端子的紧固部分松动,接触面过热氧化,会引起变色和异常气味;
(2) 变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,引起涡流,会使油箱局部过热引起油漆变色;
(3) 瓷套管污损产生电晕、闪络会发出奇臭味;
(4) 冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味;
(5) 吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿计变色。
3 体 表
变压器故障时都伴随着体表的变化。主要有:
(1) 呼吸口不灵或内部故障可引起防爆膜龟裂、破损。
(2) 大气过电压,内部过电压等,会引起瓷件、瓷套管表面龟裂,并有放电痕迹。
4 渗漏油
变压器运行中渗漏油的主要原因是:
(1) 油箱与零部件联接处的密封不良,焊件或铸件存在缺陷,运行中额外荷重或受到震动等;
(2) 内部故障使油温升高,引起油的体积膨胀,发生漏油或喷油。
5 温 度
变压器的很多故障都伴随着急剧的温升:
(1) 由于涡流或夹紧铁芯用的穿芯螺栓损坏会使变压器油温升高;
(2) 绕组局部层间或匝间的短路,内部接点有故障,二次线路上有大电阻短路等,均会使变压器油温升高;
(3) 过负载、环境温度过高,冷却风扇和输油泵故障,散热器阀门忘记打开,渗漏油引起油量不足等原因都会造成变压器温度不正常。
以上所述仅能作为对变压器故障的现场直观的初步判断,因为变压器的故障不仅仅是某一方面的直观反映,它涉及诸多因素,有时甚至会出现假象。因此,只有进行详细测量和综合分析,才能准确可靠地找出故障原因,判明事故性质,提出较合理的处理办法,使故障尽快得到消除。
楼主最近还看过