直流12V 120A电流选用多大的接触器 点击:2217 | 回复:6



电工混混

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年3月07日
发表于:2015-03-07 15:50:07
楼主

各位大虾:

        我有1设备需要通DC12V的电源, 每次通电时间2秒, 理论电流大概是120A,  每天大概工作200次. 请问要用多大的接触器?

 

我在淘宝上找了一款,请帮忙看看可以吗?

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.23.8PIvcL&id=39329629362&_u=71jnvim620d

 

 




OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2015-03-07 20:46:24
1楼

有疑问也可以发求助贴。

601565122

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 272回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:48
  • 注册:2014年10月17日
发表于:2015-03-08 12:53:46
2楼

可以考虑用固态继电器

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-03-08 14:36:44
3楼

启动太过频繁,必须用固态继电器去实现

uc78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年9月25日
发表于:2015-03-08 16:16:44
4楼

接触器就别想了,直流灭弧比交流灭弧难多了,当然直流接触器也贵多了

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-03-17 11:16:28
5楼

那个继电器不能使用。没有灭弧能力,120A电流通过可以,切断可能就不行了,电弧断不了,直到把触头烧完。

要选直流接触器,120A以上的才行,估计要500元以上。动作频繁就只能选直流固态继电器。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-03-17 11:57:09
6楼

动作频繁就只能选直流固态继电器。