电工混混
各位大虾:
我有1设备需要通DC12V的电源, 每次通电时间2秒, 理论电流大概是120A, 每天大概工作200次. 请问要用多大的接触器?
我在淘宝上找了一款,请帮忙看看可以吗?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.23.8PIvcL&id=39329629362&_u=71jnvim620d
OLDPOLICE
有疑问也可以发求助贴。
601565122
可以考虑用固态继电器
丰李
启动太过频繁,必须用固态继电器去实现
uc78
接触器就别想了,直流灭弧比交流灭弧难多了,当然直流接触器也贵多了
李纯绪
那个继电器不能使用。没有灭弧能力,120A电流通过可以,切断可能就不行了,电弧断不了,直到把触头烧完。
要选直流接触器,120A以上的才行,估计要500元以上。动作频繁就只能选直流固态继电器。
江湖再见-余辉
动作频繁就只能选直流固态继电器。