发表于:2015-03-02 10:07:00
楼主
求助帖40分-未结帖

在锅炉现场使用ABB变频器;使用已经2年以上了;开始一段时间;有3台90KW的变频器会降频(注:变频器是通过模拟量输出4-20mA控制。如果设定为45HZ;会自动减到0HZ后;又变成45HZ;中间没有停顿时间;变频器是通过外部软入控制启动停止;变频器的控制输入点肯定没有停止;此处在程序里面做记录);其他10几台小变频器没有出现过减频现象。但是近段时间;其他几台小功率变频器也出现降频现象!

开始也感觉可能是外部干扰影响;可是电缆从新换好的,两端加模拟量隔离器!效果也不明显!磁环没有试过,也不知道能否改善!

希望工控高手给分析一下到底是什么原因?有什么测试方法和解决办法!

谢谢!





飞鹰队长

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2015-03-02 10:23:36
1楼

1、4~2mA信号是电位器给定、手操器给定还是PLC触摸屏给定?如果是标准宏控制,你检查下4~20mA下限值是4mA还是0mA如果是0mA改为4mA也会降频,进口变频器出厂值下限0mA。试试

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-03-02 11:22:09
2楼

确认频率给定信号:是4~20mA信号

确认变频器上限是45Hz,下限是0Hz;(上下限频率根据需要设定)

确认加速/减速时间设定>6s,确保变频时候有一个过程。

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-03-02 12:37:01
3楼

模拟量如果溢出会有什么异常状况??  

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2015-03-02 13:14:42
4楼

手操器给定没有问题;不会降频率;目前是使用PLC模块量输出给定;0~20mA输出;参数设定的也为0~20mA;上限为50HZ;下限为0HZ!

黄金孔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2015-03-06 12:35:31
5楼

注意观察降频时变频器的电流有没有超过电机的额定电流(或20.03设定的电流)?

yujialutiamo

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2012年2月22日
发表于:2015-03-12 15:33:30
6楼


引用 黄金孔 的回复内容: 注意观察降频时变频器的电流有没有超过电机的额定电流(或...

电流保护的可能性比较大,以为电流过大会有自动保护,要确认是否是模拟量信号丢失你可以启动起来然后监测01组模拟量输入的信号值,看是不是因为模拟量信号的问题导致的降频。

天涯笑逐尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2013年4月24日
发表于:2015-03-27 20:27:38
7楼

变频器本身的保护参数里有限流时频率下降率 你调节一下看看 另外你的变频器是不是 减速停机 端子运行 如果是那你看看你的变频器端子 是否闭合运行 如果是那就看看端子上游触点是否闭合良好  

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2015-04-10 15:15:24
8楼

谢谢大家的支持与帮助!!

lcyxx

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2015年4月17日
发表于:2015-04-21 15:23:09
9楼

降频时给定变化了吗,如果给定没变化有可能是参数设置,另外看看电流波动大吗

xszzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-04-24 16:47:08
10楼

测量一下模拟量是不是稳定。

xszzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-04-27 15:33:30
11楼

在大型厂房,设备多又复杂,干扰大,用小的模拟量控制远距离的设备可能误差会大,又难消除,用接点控制可能会更好一点。

feng2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2014年4月16日
发表于:2015-04-29 13:52:13
12楼

改用多段速控制既可解决.

xszzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-05-04 16:01:20
13楼

用UP、DOWN端子更好,导线少,控制方便。

jt251525763

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2012年9月21日
发表于:2015-05-05 16:06:46
14楼

1确定频率给定源是否有问题 

2是否是限流保护

gsja

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2015-05-13 10:52:17
15楼

我有过相似经历,最后是负责启停的中间继电器性能不良……

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-05-13 15:41:18
16楼

把模拟量从变频器端断开量一下,我碰到过这种情况,最后排查结果是送给变频器的PLC输出通道问题,带1路输出正常,带2路输出信号就衰减,信号就反复的从小到大,再从大到小这么变化,

飞鹰队长

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2015-07-03 11:38:07
17楼

变频器电流波动大不大?如果电流波动大,你调节下滑擦补偿调节小些