Advertisement
当前位置:
1763断电后IP消失
回复 | 人气 | 打印
cx28172103 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-02-28 15:55:43 楼主

求教下:


   Micro Logix 1100  1763 使用BOOTP-DHCP Server写入IP地址后为什么断电后IP地址会消失啊,需要从新再写入。

   ps:PLC电池新换过。

分享到: 收藏 回复 举报
墨之殇 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-02-28 18:57:01 1楼
 

有没有将plc从run打到program状态呢?

  回复引用举报
乐果-王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-02-28 19:17:43 2楼
 

用法不对,消失正常。

BootP设置完IP,要禁用Bootp和DHCP。

  回复引用举报
cx28172103 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-03-02 11:35:18 3楼
 

我去试试 非常感谢啊 。

  回复引用举报
碧水轻波 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-03-02 13:42:04 4楼
 

2楼正解                   

  回复引用举报
阿丁 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-09 12:44:23 5楼
 

你没有将IP地址设为静态的吧

  回复 引用 举报