大家有知道ISU供电模块最大功率能到多大吗?(400V的,指的是并联后最大功率,因为样本是2009年的,不知后来有没有更新过);最多可以并联几个ISU模块?还有就是能不能组成12脉动的?能的话每一组最多可以并联多少个模块?




五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2015-02-06 20:21:51
1楼

500V以下最多6*R8i,690V最多12*R8i。ISU只有6脉波。