高级电工被自家电热水器电死,关闸后,热水器竟还带电! 点击:6866 | 回复:25



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-02-02 13:45:25
楼主

2014年12月31日11时45分,在白云区同和镇云涛花园7栋504单元内发生的一起触电身亡事件。

事故还原
当天11时45分左右,邓工进入卫生间洗澡,谁知老邓刚把热水器打开,突然大一声叫:“快点关掉总闸!有电!”黎女士(邓工老婆)听到后,马上跑到门外关掉电器总闸,随后冲到浴室,尝试把丈夫拉出来。可是刚一碰触丈夫身体,发现整个洗手间都带着电,她一边喊“救命”,一边拿木柄尝试移开丈夫的身体,同时用布包住水龙头将其拧上。

曾有先例
据悉,事发的这栋楼房共有36户住户,多家住户在前晚都陆陆续续发现家电漏电现象。该栋303室住户袁先生说,前天下午4时许,自己家中的空调在没有操作的情况下,突然冒起烟来。无独有偶,该栋403室住户也发现自己家中空调突然自燃,随后引起电线燃烧。而该栋301室住户则表示,自己在给1岁多幼儿洗澡时,发现盆中的水带电,急忙将小孩从盆中抱出才幸免于难。

据介绍,期间曾有业主致电小区物业管理处求助,要求派人维修,随后有一名维修工人陈师傅上门查看情况。但是袁先生说,他两手空空,并未携带任何维修器具,到场查看之后也无任何修理行为,只是说了一句“还有问题就打电话给我”就走了。

而这位陈师傅说:“我当时让他们不要再用电器了。”他还向我们出示了他的电工上岗证,作业类别一栏写着“电工作业”,操作项目是“维修”。而有居民反映,这名陈姓水电工,前两年还是小区内保安,不知何时就变成了电工。

昨天,相关公司的维修人员也来到403室检修后空调,但并未发现问题,表示可能是大楼电路地线带电引起燃烧。事发后,黎女士也找到自己的朋友、有10多年电工经验的莫师傅检查。莫先生用电笔测量了1~5楼楼梯通道上内有电力线路的电线槽,发现都是带电的。他也认为可能是大楼电路中火线和地线搭在了一起使地线带电,把电传到了整栋楼所致。


停电2天检查 其他楼宇未见异常
整顿通知如下:
白云区供电局工作人员已到小区变电房和7栋进行检查,检查报告待出。为确保用电安全,预防事故发生,白云区供电局的意见待缺陷消除后方可恢复供电。

云涛花园所用变压器 非供电局提供
昨日,广州白云供电局相关人员表示,当天上午9时许,供电局在赶到事发现场配合公安部门、云涛花园物业管理处了解情况后,下午再次派工作人员到场协助检查,以确定引起该男子死亡的切实原因,但是尚未有鉴定结果。蹊跷的是云涛花园由一台400千伏安专用变压器供电,该变压器属于同和石桥头实业有限公司的资产,供云涛花园内11栋住宅用电。根据《供电营业规则》,在供电设施上发生事故引起的法律责任,按供电设施产权归属来确定。大楼是否存在漏电问题,须由业主委托有资质的机构或安全监督局鉴定后,才能得出结论。

而同样是在今年1月24日即去年腊月二十九,一位从福州来武夷山过年的女士,在武夷山度假区内的中国旅游商贸城203室洗澡时被电死,最后鉴定结果让所有人大跌眼镜:该栋楼所有地线全都带电,电压高达174.7V。也就是说,里面的住户都生活在“电楼”之中。

专家说
专家对小区电路进行检测,开始一切都很正常,没有发现任何漏电情况。突然,发现203室地线带电切断203室供电开关,地线还是带电,切断所在楼道总供电开关,地线仍处于带电状态。专家对热水器金属外壳进行检测,发现电压高达174.7V,“这个电压完全可以电死人!”专家说。专家随后检查发现,电死人的203室配电盒,及所在楼道配电箱两处均未安装漏电保护开关,并且该楼供电房布线凌乱,多个断路器极不规范地共装在一靠墙的板块上。

目前

肇事的电热水器被警方贴上了封条,类似事故已经不止一起了,为何悲剧还是发生了,值得我们深思!欢迎讨论!


 



楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-02-02 13:53:17
1楼

这就是不坚持原则,胡拉乱扯的结果!血淋淋的教训啊!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-02-02 14:09:03
2楼


引用 安全督察 的回复内容: 这就是不坚持原则,胡拉乱扯的结果!血淋淋的教训啊!

吸取教训

zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2015-02-03 08:54:58
3楼

这就是中国式的物业管理

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-02-03 10:21:35
4楼

    这事发生在南方的可能性大,因为他们认为的地线就是接大地的,不与零线连接,TT系统用习惯了。北方住宅布线比较规范,多数是TN-S系统,少数低压供电,也能做到TN-C-S,供电系统中能保证PE与N可靠连接。

    上述事件,估计起因是供电零线断了,而且系统中有PE和N混接。

    PE带电,而供电开关没跳闸,那就是真拿PE当地线了,只接到接地体,没有与零线可靠连接,不能形成使开关跳闸的短路电流。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-02-03 12:45:50
5楼

电气无小事,出事儿就要人命啊,现在许多小区的电工都不是专业电工,有的甚至就是普通农民,摇身一变成了电工。

通讯网-13730920629

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2015-02-03 14:14:20
6楼

所有电击事故,都是接地线不完善造成的。。。经常由于有漏电的地方,一接上接地线就跳闸。电工往往不去仔细检查漏电的地方,而是悬空接地线了事。。。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-02-04 11:01:25
7楼

1、所以说这根黄绿色保护线不是绝对的安全!它是相对的!千真万确的供家庭使用的单相两线制线,千万不要自想办法把零线当保护线用它是绝对不保险的除非给供电TN-C-S三线!就是安装漏电保护器也不要将自做保护接地接到管道上。这根保命线成也萧何败萧何。

2、最为明显的TN-C-S系统PEN零线干线断线。变换点没重复接地。而且可能有偷电的。

3、TT系统地线干线断线。用户中间有不安装漏保漏电或漏保损坏的用户漏电。以及可能偷电。

上述只要其中一条,就是安装了漏保用户,保护线必然是带电的。

拐角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 369回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:598
  • 注册:2014年10月05日
发表于:2015-02-04 11:37:04
8楼

安装不规范造成的后果,相关的职能部门失职,没有按要求检测接地网造成。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-02-04 13:21:48
9楼

看看你家的卫生间的等电位盒还在吗?有连接吗?所有卫生间的金属部件均需要独立连接到它的母排上,如果电源系统进入了洗手间,那么接地线也必须连接到他上面。该盒不允许永久封闭,必须能够打开进行检查。

独立哟!一根线一根螺丝固定的哟!

目的是在卫生间形成  法拉第笼,也就是卫生间的所有裸露金属部件等电位,从而减轻卫生间触电危险。

我的卫生间做了,当然只是把接地线引到了上面,其它金属部件(如水龙头)布了线,但水龙头端却买不到连接导线的装置。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2015-02-04 13:33:02
10楼

进线处,不装漏电断路器吗?

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-02-04 16:29:27
11楼


引用 明亮天空 的回复内容: 进线处,不装漏电断路器吗?

这与装不装漏保毫无关系。根本就不经漏保整条零线PEN都带电。PE线成了带电体。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-02-04 16:45:38
12楼


引用 第五纪冰川 的回复内容: 看看你家的卫生间的等电位盒还在吗?有连接吗?所有卫生间...

零PEN干线断开,你的法拉第笼是徒劳的。照样触电。关键进大楼的重复接地没做好。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-02-04 16:51:35
13楼

真可怕啊!转瞬即逝啊!!!

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-02-04 21:59:04
14楼

但愿我们都能够吸取教训      

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-02-04 22:27:23
15楼

回复内容:

对: 欣欣向荣-1 引用 第五纪冰川 的回复内容: 看看你家的卫生间的等电... 内容的回复!

 你还没搞懂等电位法拉第笼的含义,鸟站在高压线上能触电吗?

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-02-04 23:25:39
16楼

悲剧啊,以前我们这一个电工--给自己家照明查线路-也被电摔下来摔死。

花不懂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:159
  • 注册:2014年2月13日
发表于:2015-02-05 10:19:47
17楼

血的教训,干活不规矩,不能搭建临时线路,倒霉的高工住在那样的小区

792205072

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年9月02日
发表于:2015-02-09 13:58:11
18楼

火线和PE线烧断了,有一段连在一起了。我们公司上次也是这样,PE线上220V电压

wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2015-02-09 17:56:56
19楼

引用 安全督察 的回复内容: 这就是不坚持原则,胡拉乱扯的结果!血淋淋的教训啊!

吸取教训


chenl123a

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 620回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:319
  • 注册:2010年1月09日
发表于:2015-02-09 19:55:48
20楼

安全第一,预防为主。。。。。。。。。。