加了隔离变压器的开关电源,进线LN是220V但对地旧不是了,那变出来直流24V也是+-24V,但是对地都只有几V,谁给说一说这种电压有什么好处?不怕24V接地了?查故障时遇到这种电压怎么查比较好/
李纯绪
24V端是悬浮状态,正、负都没有接地,你测量它对地的电压没意义啊。