ISP编程比较智能,不能套三菱的方法。
没有删除竖线的说法,因为你用惯了三菱,所以觉得没有删除竖线就是变态的设计吧!
建议你多用直接输指令,更方便快捷。
图中M8和Y11是无法直接连接的,你可以这样做,删除下面一排的M8 M9 Y11,然后选定上一排的M4(不确定,也可能是选定M8),再输入OUT Y11,再选定刚输入Y11,再输入LD M9,再输入LDI M8。这样就得到你想要的结果了。
ISP用习惯了非常方便,指令一个接一个的输入,编程快得很。习惯了就方便了。
还有建议你不用给元件定义名称,直接用变量名来定义,需要指定地址的才指定,不需要的就用自动分配,方便快捷。
习惯了就好了。