zymbyd
由于没有3相380电源,我想用别的变频器输出的380代用,共另一台变频器的供电使用可以吗?有大侠体验过吗
zmy527326309
不能够 变频器输出的电源是经过PWM调制的
阿水--王者之师
这样不好使用的,你没有 380V 电源,可以使用小电机的 220VAC 的输入来带 380 VAC 的电机,但是不能输出的电源再带别的 变频器来工作
huaya21
这个是维修测试时面临的一个重要问题,就是怎么用单相电实现三相电的问题
万诚科技
绝对不行的,电压和频率都发生了变化,和工频是不一样的
李纯绪
如果容量不大(3kw以下),可以用单相变频器输出的三相220V,再连接一台三相变压器220V/380V,就得到三相380V电源,可以运行小容量电机或调试小容量电控设备。
江湖再见-余辉
回复内容:
对: 李纯绪 如果容量不大(3kw以下),可以用单相变频器输出的三相... 内容的回复!
李工的提议是可以实施的
zhu860423060
高手啊
第五纪冰川
可以做,我一直就是这么干的。
不过还是需要一台隔离变压器的,最好是再加上正弦波滤波器。
变频器输出的是数K的载频,整流器通常是按照50Hz设计的,所以需要做以上设计。并且,有些变频器旁路接触器、三相电源检测回路、风机等是用的交流,高频载波是不行的。
乖乖小笨熊
引用 李纯绪 的回复内容: 如果容量不大(3kw以下),可以用单相变频器输出的三相...
变压器发热严重,波形畸变特别厉害,自己考量
对: 乖乖小笨熊 引用 李纯绪 的回复内容: 如果容量不大(3kw以下)... 内容的回复!
会吗?那样电机还能运行吗!
在家没有三相电源,就只能这样调试三相设备了。已经使用若干年了。
参数错误
变频器的直流直接接过去给另一个变频的直流,这样就OK了,要么你直接买西门子的ALM,BLM,SLM,驱动器用它们的相应型号或者其他牌子的可以直流供电工作的。
CHENYAOYIN
就买一个升压变压器,单相220V/单相380V,变频器可以接两相380VAC运行,具体请加QQ群