程序监控已经接通,为什么没输出? 点击:1036 | 回复:10



gimfen

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2015年1月22日
发表于:2015-01-23 18:34:26
楼主

已解决!确实是重复使用线圈,谢谢各位!

用编程软件监控运行,第二张图显示三个输出端子都已经接通,但PLC物理端子没有输出(端子状态灯也不亮),常开触点(自锁)为什么跟线圈的状态不一样?请高手帮忙看看问题出在哪!






领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-01-23 19:46:10
1楼

有双线圈输出了吧                    

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-01-24 09:16:24
2楼

1,看是不是有双线圈输出,这个只是前面的

2,看实物的模块硬件配置正常吗?

3,I.O 模块的电源有给吗?或是接线正确不?

环宇腾控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2015-01-24 09:19:04
3楼

用简单的程序测试硬件看看

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-01-24 10:18:34
4楼

应该是程序有问题,可以做个测试程序,简单的直接输出Q点。

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2015-01-24 11:01:26
5楼

就只试验给出的程序看看,注意1楼、2楼的提示。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-01-24 12:39:24
6楼

在线监控  仔细比对一下      

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-01-24 13:14:20
7楼

肯定是双线圈输出了                   

281145820

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2015年1月24日
发表于:2015-01-24 14:14:05
8楼

1:楼上讲的很对  就是双线圈输出。查找一下,发现后用虚拟输出M转换一下

Q点输出只能是唯一的,不能出现多个,否则PLC判断不出来!


hezhen880924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2015-02-11 16:49:27
9楼

用小程序测试硬件,主要问题在程序。

bao20081008

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2015-02-11 21:26:05
10楼

学习了..............


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师