已解决!确实是重复使用线圈,谢谢各位!
用编程软件监控运行,第二张图显示三个输出端子都已经接通,但PLC物理端子没有输出(端子状态灯也不亮),常开触点(自锁)为什么跟线圈的状态不一样?请高手帮忙看看问题出在哪!
领域
有双线圈输出了吧
阿水--王者之师
1,看是不是有双线圈输出,这个只是前面的
2,看实物的模块硬件配置正常吗?
3,I.O 模块的电源有给吗?或是接线正确不?
环宇腾控制
用简单的程序测试硬件看看
银光人生—华
应该是程序有问题,可以做个测试程序,简单的直接输出Q点。
hdss
就只试验给出的程序看看,注意1楼、2楼的提示。
江湖再见-余辉
在线监控 仔细比对一下
zhu860423060
肯定是双线圈输出了
281145820
1:楼上讲的很对 就是双线圈输出。查找一下,发现后用虚拟输出M转换一下
Q点输出只能是唯一的,不能出现多个,否则PLC判断不出来!
hezhen880924
用小程序测试硬件,主要问题在程序。
bao20081008