电机正常运行时突然停顿了2——3秒后又正常运行 点击:2234 | 回复:5



xiangzaiwang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2013年4月05日
发表于:2015-01-16 21:32:01
楼主

各位大侠指点一下,使用的是思耐德变频器,思耐德plc,触摸屏。电机正常运行时突然停顿了2—3秒后又正常运行。不定时出现,有时一天出现一两次,有时接连出现。(在正常运行时外围电路短路起火将变频器与plc的通讯线烧坏短路更换后出现故障。以前的通讯线带屏蔽的更换的是一般的网线。Plc用485连接变频器)谢谢




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-01-16 21:47:48
1楼

没有遇到过这种情况,会不会与电压不稳定有关系        

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-01-17 08:20:47
2楼

通讯线最怕的就是干扰,建议换屏蔽线试试

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-01-17 08:56:42
3楼

控制柜内部干扰特大,尤其是变频器干扰更大,不用屏蔽线就会发生各种各样的问题

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-01-17 09:24:13
4楼

   变频器控制带有总线的话,通讯线最怕的就是干扰源

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2015-01-17 11:19:17
5楼

干扰因素很大,赶快换根带屏蔽的