电机的星三角启动,星型启动转,计时时间到后,三角形接触器吸和,可是电机不转,为什么? 点击:11191 | 回复:7



小米aguang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2011年9月07日
发表于:2013-09-19 21:39:08
楼主

电机采用星三角启动方式,KM1是主接触器,KM2是三角形启动接触器,KM3是星型启动的接触器,KM1的U、V、W三项接电机的U1、V1、W1,KM2的三相线接电机的U2、V2、W2,可是通电后,电机运行正常,可是当计时器计时到了后,电机切换到三角形运行,电机就不转了,电机采用励磁的,不可以反转,所以不知道可不可以反转,请高手指点一下,问题出在哪里?我怀疑是三角形接线象限错了,可是换过来后还是一样。请高手看看,非常感谢了。




ck375

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2013-09-19 23:17:24
1楼

估计就是反了,你在倒相试试。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-09-19 23:26:31
2楼

我曾经遇到过相同的情况,就是你所说的“三角形接线接错了”。建议你再看看切换成三角形后接线接的相序对不。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-09-20 09:57:03
3楼

KM2应该接三相电机 的V2、W2、U2,或者是W2、U2、V2,两种都可以;

 

你现在的解法,是错误的,长时间不切断电源,电机会烧坏的。

 

只要保证KM1主接触器是U1、V1、W1,电机就不会反转。(除非厂家弄错正转方向了)

 

三角型解法要保证一个线圈的首,和另一个线圈的尾相连;

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-09-20 11:42:13
4楼

引用 王者之师--丰李 的回复内容: KM2应该接三相电机 的V2、W2、U2,或者是W2、... 


 

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-09-20 16:56:18
5楼

电机星三角是很简单滴,参见下图:



tswh750107

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2011年2月13日
发表于:2013-09-23 15:53:43
6楼

电机内有6个接线柱,上下用封联片连在一起后出3根线,此时电机是角接运行,KM2的作用就是那三个封联片,查一下KM2的三对触点是否对应那6个接线柱,对的倒一下电源线就行了

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-09-23 22:39:35
7楼

毫无疑问,只能是接错线。