变频器一启动就对附近的控制设备产生干扰,如何处理? 点击:68 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-01-09 10:57:27
楼主

变频器一启动就对附近的控制设备产生干扰,如何处理?
对策:
① 电磁波干扰:
a.适当降低载波频率以降低由输出电流引起的电磁辐射干扰;
b.变频器串接输入输出滤波器;
c.将主电路的导线穿在金属管内;
d.将被干扰设备安置在金属柜内可削弱来自变频器的电磁干扰;
e.所有的金属外壳,主电路的金属管等都必须良好接地。
② 线路干扰:
a.受干扰的设备为大容量电子设备时,在变频器输入侧接入交流电抗器;
b.受干扰的设备为小容量电子设备时,在电子设备的输入侧加入隔离变压器;
c.正确接地,避免各设备相互之间的干扰经由地线传播。
③ 感应干扰:
a.主回路和动力线要和控制线分开一定距离,尽量避免平行;
b.信号线尽量采用双绞线。