数显温控表和八回路闪光报警仪怎么组线 点击:320 | 回复:3



zhonghua16

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2012年11月17日
发表于:2015-01-06 20:56:08
楼主

温控的报警怎么接到闪光报警仪上





浩佳自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年5月20日
发表于:2015-01-07 09:10:45
1楼

温控表输出用10、11常开端子,8路闪光报警器输入端子是8-15(公共端是1);

比如第1台温控表10、11端子接到报警器的8、1端子;

第2台温控表10、11端子接到报警器9、1端子;

以此类推

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-01-09 11:47:55
2楼

将所有数显表的11号端子用短接线串接起来,接到闪光报警器的1号端子上,然后8台数显表的10号端子依次接到闪光报警器的8、9...16端子上。

yunrunyn

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2015-02-07 21:29:44
3楼

支持一楼的回答!八路闪光报警仪就是这样使用的