ACS800变频问题 点击:256 | 回复:1



峰007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 14回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:53
  • 注册:2013年4月24日
发表于:2015-01-05 16:26:55
楼主

     ACS800-01-0070-5+E200+B056+P901变频器一台,机子拆下来后。通380V电;在DTC模式下,变频器报警FF30(辨识),去掉后,一启动就报FF56(电机缺相)。在标量控制下,变频器正常运行,检测进项电380v,母线556v,出线480v电压,再用母线分别于出线侧量都是354v左右。这种情况下变频器是什么状况,怎么解决。

     想问下,为什么在DTC情况下报电机缺相?在标量情况下的问题,输入电压应该500v。




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-01-05 21:55:59
1楼

这个很难说啊,我们这换过几次板子,A-GPS板或另一块,不好找问题,替换法最简单