zhangzhi_zz
我用S7-200CN PLC本身自带的模拟量接口接受来自电导率表的4-20ma信号,我在PLC的M和A+端并联了一个500欧的电阻来转换成电压信号。结果问题来了,一上电PLC就跳。只有极少数几次PLC表现正常。后来我用信号隔离器来直接把电流信号转成电压信号,取消了电阻,结果还是不行。PLC一上电就报警。求求大神们帮忙。
研讨会宣传员_3259
不知道你为什么不直接用4~20mA输入的模块来采集数据
小诚
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 不知道你为什么不直接用4~20mA输入的模块来采集数据
————————————
楼主你好
你直接用电流信号就OK
银光人生—华
PLC本体上的应该是一个电流输入和一个电压输入吧。
------------------------------------------------------
回复内容:
对: 银光人生—华 PLC本体上的应该是一个电流输入和一个电压输入吧。--... 内容的回复!
只有电压输入
对: zhangzhi_zz 回复内容:对: 银光人生—华 PLC本体上的应该是一个... 内容的回复!
对: zhangzhi_zz 回复内容:对: zhangzhi_zz 回复内容:对:... 内容的回复!