wanglong704
当M43接通的时候 X25 X26都是ON的,M8349也是OFF的,正常的时候Y0是有输出的,然后伺服正常运行。
但是有时候偶尔Y0没输出,伺服不动作,但前面的条件都是通的啊,而且位置也没走到,我用三菱的时候常会碰到这种情况,一直找不到什么原因
楼主最近还看过
liujian5118-PLC技术军团
你用的绝对定位指令,如果在位置上的话,是不会有脉冲发送的。。。
foshan港
没有自锁。。。。。。。。。。。
回复内容:
对: foshan港 没有自锁。。。。。。。。。。。 内容的回复!
什么意思
jsyljb
伺服电机需要"Servo On"才能正常工作!另外你需要确认“脉冲输出”时,指示灯是否闪烁?绝对运动时,若前后两次移动相同的距离,则“后一次”不会发生位移。否则请改成“相对移动”。除非“后一次”的移动距离大于或小于“前一次”的移动距离。
对: jsyljb 伺服电机需要"Servo On"才能正常工作!另外你需... 内容的回复!
Servo On的问题不存在,我基本上上电就一直ON的。。。
绝对运动时,若前后两次移动相同的距离,则“后一次”不会发生位移。这是什么意思。因为我的动作是前进50mm,后退50mm距离,如此重复,有时候正常运行中就突然不前进了,或者突然不后退了,就出现我所说的这问题,前面条件都接通,但就是不动作,Y0的脉冲也无输出
wenjay
M43没有复位一,如果是3U侧D8340 没有清0.如果是1N侧D8140 没有清0
对: wenjay M43没有复位一,如果是3U侧D8340 没有清0.如... 内容的回复!
D8340储存的是当前位置值,为什么要清零啊?
M43跳转到下一步有复位的指令
zl900124
1111111111111111111111111
陈某某
来回走会出现这个情况的,原因在于正向走和反向走一定要等停下来之后再改变方向,你有M8340这个条件互锁就好了
二少368