江湖走走--原创军团
ABB软起动器,PSD570,这个软启动器出过的问题就是冷却风扇运行一年就坏了,然后我们分析了,风扇为啥爱坏的原因--风扇是长期运行的,所以后面我们自己改进了下,把风扇的电源改成外接,不取自软启动内部,取内部,风扇长期带电,所以风扇很受伤,改成外部并加上连锁(软启动启动完毕就自动停止),所以后面就不出问题了,所以你能看到软启动上部的红线有点乱,改后正常运行12 年了。
liujian5118-PLC技术军团
不错的主意,不知道有温度超过才运转风扇的功能没?
安全督察
强大合理的改造!软启动完成后就旁路退出运行了,风扇确实是浪费!
走走哥,一出手就是精华帖!建议加精!!
阿水--王者之师
强大的现场改良维修呀 !
河北瑞萨01
很实用啊,收藏学习了。
我想好好学习
回复内容:
对: liujian5118-PLC技术军团 不错的主意,不知道有温度超过才运转风扇的功能没? 内容的回复!
带个温度传感器,行不?
风扇线路串联一个温控调节器。。。