一.三菱变频器的设置
PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。
注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。
参数号         名称                   设定值            说明
Pr.117         站号                      0           设定变频器站号为0
Pr.118       通讯速率                   96          设定波特率为9600bps
Pr.119   停止位长/数据位长              11          设定停止位2位,数据位7位
Pr.120   奇偶校验有/无                  2           设定为偶校验
Pr.121   通讯再试次数                  9999         即使发生通讯错误,变频器也不停止
Pr.122   通讯校验时间间隔              9999         通讯校验终止
Pr.123   等待时间设定                  9999         用通讯数据设定
Pr.124   CR,LF有/无选择                0           选择无CR,LF
对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。
对于79号参数要设成1,即PU操作模式。
注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。
当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.160设成0
对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下:
参数号      名称                   设定值            说明
n1          站号                   0           设定变频器站号为0
n2        通讯速率                   96          设定波特率为9600bps
n3    停止位长/数据位长              11          设定停止位2位,数据位7位
n4    奇偶校验有/无                  2           设定为偶校验
n5    通讯再试次数                 - - -         即使发生通讯错误,变频器也不停止
n6    通讯校验时间间隔             - - -         通讯校验终止
n7    等待时间设定                 - - -         用通讯数据设定
n8    运行指令权                     0           指令权在计算机
n9    速度指令权                     0           指令权在计算机
n10   联网启动模式选择                1           用计算机联网运行模式启动
n11   CR,LF有/无选择                 0            选择无CR,LF
对于79号参数设成0即可。
注:当在S500系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.30设成1。
二.三菱PLC的设置
三菱FX系列PLC在进行计算机链接(专用协议)和无协议通讯(RS指令)时均需对通讯格式(D8120)进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后,确保关掉PLC的电源,然后再打开。

在这里对D8120设置如下:
RS485
b15             b0
0000 1100 10001110            
 0    C    8   E            
即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的PLC程序在附件中,请下载学习!!


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



大笨象_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2016-04-06 09:19:34
81楼

好好学习,有用有用个好

明闯plc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 146回
  • 年度积分:462
  • 历史总积分:2782
  • 注册:2016年4月03日
发表于:2016-04-06 19:23:21
82楼

为什么每一篇都要积分的 真是坑到家了

13724320296

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2016年3月06日
发表于:2016-04-06 20:05:29
83楼

新手来学习学习很好的 质料

leicun2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 114回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:1209
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2016-04-18 20:40:43
84楼


回复内容:

对: 千百遍 楼主的资料不错,开篇先分析清楚,思路明确,先设置参数,... 内容的回复!


谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2016-04-19 13:48:12
85楼

学习学习,谢谢楼主分享

   

fengzhiyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年4月18日
发表于:2016-04-19 14:25:44
86楼

非常需要三菱PLC与变频器的通讯参考实例

书剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年4月15日
发表于:2016-04-22 08:49:39
87楼

好东西  好东西!谢谢 啊  楼主好人!

zpfgdd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年4月21日
发表于:2016-04-22 14:34:17
88楼

多谢分享,谢谢,,,,,,,非常感谢分享,,,,,

H99N99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年7月26日
发表于:2016-04-24 06:54:59
89楼

let me have a look

woainimama

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2014年5月20日
发表于:2016-05-08 18:57:02
90楼

必须看的了,顶下,看看

xumengli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:732
  • 注册:2016年3月28日
发表于:2016-05-09 00:38:26
91楼


引用 明眀朙 的回复内容: 楼主好人。必须顶一下!


xiao五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2016-05-09 20:30:46
92楼

看看 字数不得少于10字符

laoyang8888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2016-05-10 22:28:29
93楼

学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。

OO天若OO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年10月11日
发表于:2016-05-20 13:16:00
94楼

非常实用,感谢分享...........

wind

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年5月23日
发表于:2016-05-23 12:22:02
95楼

我来学习下最近在搞类似的事情


听雨0203

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年11月15日
发表于:2016-05-23 14:32:25
96楼

非常的不错,新手前来学习

张打开7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 161回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:498
  • 注册:2014年5月04日
发表于:2016-05-30 11:10:17
97楼

楼主的资料不错,开篇先分析清楚,思路明确,先设置参数,再做程序展开,中间参入注意点,好资料啊,不废话了,先下了看下

小抠脚大汉

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 221回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:286
  • 注册:2015年11月02日
发表于:2016-05-31 08:36:09
98楼

貌似很多这样的程序啊 ~~本科实验室有做过这样的实验!3

lin_ji_jun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年7月01日
发表于:2016-06-11 16:14:03
99楼

谢谢楼主的奉献 啊,下来看看。3.6


kelin88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 86回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:2399
  • 注册:2016年3月07日
发表于:2016-06-12 08:11:42
100楼

学习学习,谢谢楼主分享



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师