如果双母线接线时,某一母线侧隔离开关发热,可将该线路经倒闸操作,倒至另一段母线上运行。通过向调度和上级请示母线能停电时,将负荷转移以后,再对上述隔离开关发热问题进行停电检查。若有旁母时,可将负荷倒至旁母上。
如果单母线接线时,某一母线侧隔离开关发热,母线短时间内无法停电,则必须降低负荷,并加强监视。母线可以停电时,再停电检修发热的隔离开关。
如果是负荷侧(线路侧)隔离开关运行时发热,其处理方法与单母线接线时基本相同。对于高压室内的隔离开关发热,在维持运行期间,除减少负荷并加以监视以外,还应采取通风降温措施。
在停电检修时,我们同样应该针对隔离开关发热的原因进行检查处理。