彩灯控制问题 点击:668 | 回复:9



mozw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2014-12-12 19:19:14
楼主

刚接触PLC,现在遇到一个彩灯控制问题,要求是从y6亮至y0,全亮后再由y0灭至y6,自己写的梯形图运行时出现,y6常亮,y0常灭,只有y1到y5是符合要求的,而且运行一段时间后才会出现一次y6灭,一次y0亮。那位前辈能指点一下是怎么一回事吗?谢谢了。




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-12-12 22:12:49
1楼

你这是三菱的程序吧?你先在纸上把逻辑控制时序画出来就清楚了

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2014-12-13 11:38:56
2楼

其实应该是接通过的,只不过接通一个扫描周期。所以Y0才会呈现常闭而Y6则呈现常开。你需要在程序中给你的最后一次移位做延时,这样才会避免最后一次移位出现只接通(复位)一个周期的现象。

下面的程序提供给你参考:


mozw

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2014-12-13 12:54:11
3楼

经过不断改进,加了两个定时器进去以后,总算符合控制要求了,就是用T0来控制当M0断开了Y0不会被马上置1,用T1来控制Y6当M1接通后不会马上被置1,从而保证Y6不会常亮,Y0不亮。

mozw

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2014-12-13 12:55:17
4楼

回复内容:

对: yuanle  其实应该是接通过的,只不过接通一个扫描周期。所以Y0才... 内容的回复!


 学习了!

平中PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2014-12-20 10:15:06
5楼

如果是彩灯控制最好采用数值输出法。时基可以M8013等,也可以2个T定时器互锁(可以调节)来获得时基。通过计数器对脉冲计数,第一个输出比如7个全亮(K127)第二个比如两边亮(K65),= C0 K1  MOV K127 K2Y0         = C0 K2 MOV K65 K2Y0 以此类推。一个周期结束,= C0 Kn    RST C0   当C0复位后再次得到脉冲,从头开始循环。

dreamlover

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年12月22日
发表于:2014-12-22 20:51:57
6楼

楼主zuo的是什么?课程设计吗?

majicshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年10月18日
发表于:2014-12-28 21:40:07
7楼

回复内容:

对: 平中PLC 如果是彩灯控制最好采用数值输出法。时基可以M8013等... 内容的回复!

 式中的"=C0 K1"是什么意思哦?表示计数器的意思吗~~~

mozw

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2014-12-29 18:33:25
8楼

回复内容:

对: dreamlover 楼主zuo的是什么?课程设计吗? 内容的回复!

 

最近在自学PLC,视频里的一个习题而已,目前找不到地方实践,有点迷茫啊

 

平中PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2015-01-26 10:18:59
9楼


回复内容:

对: majicshi 回复内容:对: 平中PLC  如果是彩灯控制最好采用数... 内容的回复!

= C0 Kn 触点比较指令,当C0的值等于Kn,触点接通。