问:S7-200有个cpu224xp,本身带两个模拟量输入输出,我要接入4-20ma电流信号,程序里要监视这个信号的大小和给定值比较,从而控制相应阀体动作,但是我不知道这个输入到PLC后的地址是什么。。。是AIW0还是AIW2...???

答:1.CPU 224 XP本体上没有电流信号模拟量输入
 只有电压输入 ±10 V
 输出有电压0 - 10 V 和电流 0 - 20 mA  
 2.CPU 224 XP是两路模拟量入,一路模拟量出,输入通道的地址为AIW0和AIW2;输出通道的地址为AQW0.
S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。

3.M,I,V是模拟量输出端子,电流输出时接M,I;电压输出时接M,V。
M,A+,B+是模拟量输入端子,第一路信号接M,A+;第二路信号接M,B+。M是公共端。