单相变频器接0.75kw三相电机烧坏变频器 点击:1754 | 回复:6



ming1060

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2012年8月03日
发表于:2014-12-02 23:02:02
楼主

单相220v变频器(台湾三基S800)0.75kw /4.2A,  电机为三相电机 0.75kw /2.1A,变频器输入单相220v,输出三相220V,用三角形接法,电机铭牌只有星型

电机实际功率=0.75/1.732=0.433KW

流水线变频器经常烧坏,

 

另一条流水线用0.4KW变频器却一直运行正常

 




小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-12-03 08:21:48
1楼

楼主,从生产线机械部分找找问题,看是不是有过载现象?

变频器运行频率是不是太低了。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-12-03 09:04:43
2楼

运行过程中测量一下输出电流大小,另一台正常,设定参数应该没问题。楼上说的机械部分也要查查看。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-12-03 09:13:36
3楼

上面的数据都是铭牌的,运行中的电气设备要有实际测量的数据才行。电机实际功率不能计算出来的,根号3倍的数从何而来?“用三角形接法,电机铭牌只有星型”这句话什么意思?电机到底是角接还是星接?

如果电机是星接,在负载较大时,因电机出力不够,转差率加大,从而使变频器电流增加。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2014-12-03 10:32:50
4楼

烧变频器,电流极限参数太大了。有三层关系:加减速时间,电流极限和负载极限。设置好了只会停止报警,不会烧器件。参数的设置就是根据标牌而设置的。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-12-03 23:51:43
5楼

运行参数,有制动么?最好是说明下变频器主要坏哪些地方,然后大家一起帮你分析!

PangHongDe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年10月12日
发表于:2014-12-04 22:28:54
6楼

找出与另一条生产线的不同,再分析排除。(如输入电压是否稳定;电机的实际电流;接线方式;变频参数;


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师