手册上的DT90052看不懂,如果我要停止CH0、CH1、CH2、CH3、CH4、CH5这6个通道该怎么停止?
为什么书册上只有4个通道
楼主最近还看过
xuzhenrui
手册上写的很清楚呀,你看看截图。
回复内容:
对: xuzhenrui 手册上写的很清楚呀,你看看截图。 内容的回复!
是这样吧?这指令可以用在急停上不
可以。但是急停复位后必须进行原点复归。手册上说急停后系统内部寄存器所记录的脉冲数和实际发出的脉冲数可能不一致。
对: xuzhenrui 可以。但是急停复位后必须进行原点复归。手册上说急停后系... 内容的回复!
恩。我知道。这个不能像三菱那样停在哪,位置数据就保持在哪
肝肝
这不是高速计数器的控制代码么?
FPX是 R0 MOV H108 DT90052(急停)
MOV H100 DT90052(预置)
FPXH应该也是一样吧,具体还得看手册。
李志军123
好噢噢噢噢哦哦哦哦哦哦
dxaidr
FP-XH已经不要用这个DT90052了。直接输出Y50就行。
zhu860423060
应用过,但现在忘记可,根据手册介绍就能做出来,楼主研究下吧
wytiant
LISHOUDE
具体还应看手册,说的很详细!
wst_24