请教一个循环左移的问题 点击:572 | 回复:5



tmx433127

    
  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:26帖 | 94回
  • 年度积分:190
  • 历史总积分:4394
  • 注册:2014年8月05日
发表于:2014-11-26 11:03:04
楼主

各位大神,小弟遇到了一个问题,搞不懂:
如下图所示,利用循环左移指令,实现
          m0,m1通电5s——m1m2通电5s——m2m3通电5s——m3m0通电5s    一直循环

那么问题来了:我用GX仿真,m0m1持续得电,而m2m3怎么也不得电。哪里出错了吗···




楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2014-11-26 16:06:23
1楼

ROL指令对象为字,所以你应该写成ROLP K4Y0 K1,另外配合比较指令来达到你的功能。

1712394XX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:245
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-11-26 16:54:26
2楼

 

 

 

楼上说的对

zcg_101

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2014年10月03日
发表于:2014-11-26 23:36:35
3楼

我是来学习饿的!!!!!!!!!!

tmx433127

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:26帖 | 94回
  • 年度积分:190
  • 历史总积分:4394
  • 注册:2014年8月05日
发表于:2014-11-27 10:10:00
4楼

回复内容:

对: yuanle ROL指令对象为字,所以你应该写成ROLP K4Y0 ... 内容的回复!


谢谢,改了之后实现要求

tmx433127

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:26帖 | 94回
  • 年度积分:190
  • 历史总积分:4394
  • 注册:2014年8月05日
发表于:2014-11-27 10:12:59
5楼

回复内容:

对: 1712394XX    楼上说的对 内容的回复!


后来我也找了一个比较笨,占用端口很多的方法