ACS800堵转的问题 点击:1755 | 回复:5



爱随风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 12回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2014-11-22 08:33:59
楼主

应用在高炉卷扬上料小车上。380V490的ACS800标准型变频器2台,2拖一,电机南洋的一台,355KW,距变频大概150米,无测速反馈。提升10吨料时,偶尔启动过程中出现报警停机现象,代码先是4210,然后是7121,有时非常频繁,每次启动都出。现场观测,启动时已经将抱闸打开,电机有嗡嗡响,变频当时的数据为1速时设定200转,实际3-5HZ,电流1017A左右,转矩158%,如此持续10秒以上,然后报警停机。控制方式为DTC 。 CNST DC MAGN 时间从1200到1900都试过,无效。两台变频都如此情况。静态辨识和动态辨识都做过,有时管用,有时无效,实在挠头,各位,谁能帮忙分析一下,不胜感激。据卷扬厂家介绍,此料车可上14吨左右,别家同样大小电机、减速机,但变频不同的也可以上12吨左右。




Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-11-22 09:02:32
1楼

抱闸虽然打开,观察一下,有没有机械卡死问题;另外150米的电机电源线,多大的线,是否存在压降过大问题;

好学不过工控

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-11-22 09:03:52
2楼

把负载彻底脱开看看,同时观察空载电流的大小,如果空载没事的话,考虑负载,还有就是斜坡时间是否设置过短。

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2014-11-22 23:17:29
3楼

你好  两台变频器做的主从控制么  如果是  请监控主从电机力矩分配

1592681347lzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年10月18日
发表于:2014-11-24 03:54:48
4楼

为什么要低频运行?报警必然太频繁。

bibo5445

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:3621
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-12-01 14:30:43
5楼

出现故障的时候是在重载状态还是空载状态。。。A


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师