有关西门子PLC硬件配置中的传输率问题 点击:745 | 回复:4



黄文嘉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2014-11-20 10:54:59
楼主

 在接触过的项目中,西门子PLC做硬件配置时,下载程序 之前 会选择传输率,这个传输率是根据什么选择的啊?是不是选的越高越好快呢?请举例讲解一下呗~谢谢!

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-11-20 11:32:30
1楼

传输速率和传输的方式,媒介有关系吧。

比如,西门子200PLC编程电缆,一般波特率9600


黄文嘉

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2014-11-20 15:52:03
2楼

回复内容:

对: 银光人生—华 传输速率和传输的方式,媒介有关系吧。比如,西门子200... 内容的回复!


 哦~是我没说清楚!200的plc我不太熟,我一般接触的300、400比较多~ 一般下配置之前都是用187.5的先下一遍 但是最后都改成1.5M了 我就是不太明白为什么要这么弄呢~

黄文嘉

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2014-11-20 16:13:33
3楼

回复内容:

对: 银光人生—华 传输速率和传输的方式,媒介有关系吧。比如,西门子200... 内容的回复!


 主要是我不明白为什么不选更高的传输率呢?选多少传输率取决于什么?媒介的话 400我觉得挺高了 再高点就是西门子现在推的1200 1500系列了吧~

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-12 10:27:57
4楼

这个选择不是越高越好,首先是要和连接的PLC所处于的传输率一致。不一致可能导致不能通信起来。