发表于:2014-11-18 10:28:38
楼主

大家好,有问题咨询下,施耐德:CPU  昆腾140CPU53414A , 以太网卡 140NOE77100。西门子:S7-400PLC  443以太网通讯模块。两方的以太网同挂在同一个交换机上,我该怎么通讯两个CPU呢,菜鸟,望高手指点,多谢多谢。

 




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-11-18 10:35:47
1楼

不同品牌的PLC之间通信还真没做过。

tianxiamaque

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2014-11-18 10:37:58
2楼

现实中存在很多类似的问题,两大品牌的PLC通讯肯定有成功案例。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-11-18 10:42:20
3楼

还真是可以的。

但是比较麻烦点;参考下面:

要实现各个PLC通过以太网进行数据传输,必须建立在协议统一的基础上。Quantum PLC支持Modbus-TCP协议,而S7 PLC支持Industrial Ethernet On TCP协议,这两个协议在应用层不同,但是低层协议是相同的。在Quantum PLC 方面,施耐德提供有140NWM10000型模板,该模板支持IPCom服务,可以直接在IP层从以太网其它PLC中获得数据。西门子S7 PLC方面,只需要提供支持Fetch/Write功能的CP通讯卡,具备该功能的通讯卡,所有对PLC的数据取存都是透明的,不需其他编程工作。

tianxiamaque

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2014-11-18 10:59:43
4楼

不知道我理解的对不,Quantum PLC方用IO SCANNER 配置SIEMENS 400PLC的以太网地址,SIEMENS PLC用发送接收块就可以?SIEMENS 443通讯模板有提到Fetch/Write功能,但不知道该怎么用。