1.参数选择:
(1)普通电抗器XK%>3%时,制造厂已考虑连接于无穷大电源、额定电压下,电抗器端头发生短路时的动稳定度。
(2)分裂电抗器动稳定保证值有两个,其一为单臂流过短路电流时之值,其二为两臂同时流过反向短路电流时之值。
(3)安装方式是指电抗器的布置方式。普通电抗器一般有水平布置、垂直布置和品字布置三种。进出线端子角度一般有90°、120°、180°三种,分裂电抗器推荐使用120°。
2.额定电流选择:普通电抗器的额定电流选择:
(1)电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择。
(2)变电所母线分段回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。
3.电抗百分值选择。普通电抗器的电抗百分值应按下列条件选择和校验:
(1)将短路电流限制到要求值。
(2)正常工作时电抗器上的电压损失(△u%)不宜大于额定电压的5%。
(3)校验短路时母线上的剩余电压:当出线电抗器的继电保护装置带有时限时,应按在电抗器后发生短路计算。