新建设备后就可以添加变量了,S7-200或者S7-200smart系统手册中有相应的说明,PLC中寄存器与MODBUS地址的对应关系。
另外:V区需要注意,我做实验得出的结论
V0.0 40001.8
V0.1 40001.9
V0.2 40001.10
V0.3 40001.11
V0.4 40001.12
V0.5 40001.13
V0.6 40001.14
V0.7 40001.15
V1.0 40001.0
V1.1 40001.1
V1.2 40001.2
V1.3 40001.3
V1.4 40001.4
V1.5 40001.5
V1.6 40001.6
V1.7 40001.7