ads-vg变频器 点击:287 | 回复:1



yupeiyu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2014-11-07 23:48:00
楼主

ads-vg变频器485通信地址是几号




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-11-08 00:10:05
1楼

Pr163     通讯位址设定范围:00—250           单位:            出厂值: 0

当变频器设定为RS-485通讯接口控制时,每一台变频器有一参数设定其个别位置  00:无通讯功能   01-250:变频器位置

 

Pr164     通讯传送速度设定范围:0-3              单位:            出厂值:1

0:4800位/秒    1:9600位/秒  2:19200位/秒  3:38400位/秒

Pr165     通讯资料方式设定范围:0-5            单位: 1           出厂值:0

0:8N1 For  ASCII     1:8E1 For  ASCII     2:8O1 For  ASCII

3:8N1 For  RTU      4:8E1 For  RTU       5:8O1 For  RTU

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师