今与同行讨论个问题

在工作中经常采用一台变频器同时拖动两台电机  (不是用一备一  需两台同时转动)

但接线不同导致的结果也不同  本人学疏才浅  望高手指点指点


图1的接法  两台电机电缆线均直接接入变频器输出端

图2的接法  一台电机电缆线进入另一台电机  合并后再接入变频器输出端

当变频器功率在10KW以下时  图1或图2的接法均可

但变频器功率在37KW以上时  图1的接法根本无法运行  变频器报警 过压或其它

     图2的接法却可以正常运行

怎么回事呢  想不通???



楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-10-29 07:19:06
1楼

好神奇哦!两种接法唯一不同的是两条线的干扰,两台电动机的功率参数应该完全相同吧!

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-10-29 08:00:46
2楼

见过第一种接法的应用,没有什么报警。

rockey_81

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:81帖 | 668回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:954
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2014-10-29 08:06:39
3楼

只用过第一种,第二种有什么区别

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-10-29 08:52:36
4楼

  我有过 维修改装 帖子 就是第一种接法,变频器是 15KW 的, 到现在运行一直正常 !

天地茫茫

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2014-10-29 14:46:20
5楼

实际接线都是第二种,从另一个接解器上端并过去哈

天地茫茫

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2014-10-29 14:47:26
6楼

没接触器的,就拉二条线到变频器的输出端

欣雅biaoge

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-10-29 21:57:00
7楼

今天又试验了一次

变频器15KW  电机两台7.5KW  两种接法均可正常运行

变频器90KW  电机两台37KW  第一种接法不能用  启动直接报警直流回路过压

                                第二种接法运行正常

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-10-29 22:32:45
8楼

回复内容:

对: 欣雅biaoge  今天又试验了一次变频器15KW  电机两台7.5KW ... 内容的回复!


 你叫那些变频器出来接母线,下面接若干个接触器的方案如何是好呢?

电机什么负载?变频器型号?电缆长度、型号?电源电压?

13363963917

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年10月30日
发表于:2014-10-30 10:01:59
9楼

我认为是变频器回路电压启动瞬间太大造成的,如果采用第二种接法,电机相当于电感,能起到电流缓冲作用。不知对否,请赐教。13363963917,贺

lianzhang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2014-10-30 15:16:01
10楼

不懂,持续观望ing

欣雅biaoge

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-10-30 21:42:53
11楼

变频器功率大于或等于两台电机功率之和  且两台电机同规格同型号同品牌

本次试验第一种情况  变频器7.5KW  驱动八台0.75KW输送带电机   两种接法均可

第二种情况  变频器90KW  驱动两台37KW真空泵  只能用第二种接法

变频器为丹佛斯FC301

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-10-31 08:39:10
12楼

你的电源变压器为中心点接地系统?

变频器报过压也可能是电缆或电机有接地现象(特别是一开机就报,坛上有个帖子讨论,我也实际遇到过,但一直没有找到此现象的原因)。

2电机离变频器的距离,估计你M2电机电缆有接地现象。

电缆型号?

也可能是2条电缆距离太长。可适当降低变频器载频。

总之,不是方案的问题,而一定是其它原因造成。

欣雅biaoge

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-11-02 22:09:44
13楼

应该是方案的问题  因为厂里此类应用较多  有四五处  但这是一种通病  

1电缆线不存在接地  难道每条电缆线都有故障

2电源变压器为零地共用

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-04 13:21:32
14楼

回复内容:

对: 欣雅biaoge  应该是方案的问题  因为厂里此类应用较多  有四五处 ... 内容的回复!


 各段电缆长度及型号?

欣雅biaoge

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-11-04 21:28:37
15楼

电缆线配用不存在违规

0.75KW电机配用3*1.5+1

37KW配用3*16+1  长度都在10米以内

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-04 22:22:05
16楼

回复内容:

对: 欣雅biaoge  电缆线配用不存在违规  0.75KW电机配用3*1.5... 内容的回复!


 这个案例太有研究价值了。

变频器载波频率?除了报过压,还报过什么故障?

你确定多个变频器都出现过这种情况?你们怎么想到串接的方案?

顶贴,大家都来看看是何情况。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-11-04 22:51:16
17楼

        首先我觉得功率大的电动机的接法是三角形接法,功率小的接法是Y接法,这两个接法的不同,并联使用的时候阻抗会有变化。图一的两根电缆之间距离多少?这个距离可能会产生分布电容,启动后分布电容的电压回馈到直流母线上去了。然后报直流母线过电压。而图二接法,不会产生分布电容。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-11-04 22:51:32
18楼

此贴很有价值,典型的争论焦点贴!!持续关注中..................

飞鹰队长

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2014-11-05 00:39:49
19楼

电机学角度分析:10KW以下属于小功率星形接法,37KW属于大功率,三角形接法。案例一,属于并联接法,运行中三相参数均衡;案例2电机三角形接法,电机属于串联,启动时运行不均匀,相位偏移,也就短路,所以报故障。

       

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-05 11:02:33
20楼

回复内容:

对: 飞鹰队长  电机学角度分析:10KW以下属于小功率星形接法,37K... 内容的回复!


 胡说八道。

电机绕组是什么接法对变频器而言都一样,没有区别。

并且Y系列电机,4kW 才是接法的分段线,不是10kW。